«Доклад Г.И. Смелкова 10 июня в Москве, во время проведения выставки "Электро - 2009", в выставочном комплексе "Экспоцентр" состоялась конференция: "Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Электропроводки и кабельные линии. Состояние вопроса. Проблемы внедрения". Организатором мероприятия выступил журнал "КАБЕЛЬ-news". Конференция состоялась под патронатом ВНИИКП и ФГУ ВНИИПО МЧС России, при поддержке Ассоциации "Электрокабель", Интернет-портала RusCable.Ru. Организатор - журнал "КАБЕЛЬ-news".
Смелков Герман Иванович - Заслуженный деятель науки РФ. Доктор технических наук, профессор. Представитель России в ТК89 МЭК. ФГУ ВНИИПО МЧС России, - выступил с докладом "Пожарная безопасность электропроводок и кабельных линий"»


24 июня 2009 в 23:28
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
После конференции предполагалось бурное осуждение, но что-то народ молчит.
Очень настораживает тот факт, что утверждение регламента произошло без участия разработчиков и наверно в результате появились такие формулировки, как например статья 82:
П.8. Кабели, прокладывемые открыто, должны быть не распространяющими горения.
(Что делать с тучей кабелей в полиэтилене, которые эксплуатируются на открытом воздухе?).
Не нашла нигде сведений об отмене НПБ-104, действует ли оно?
Если да, этот пункт ему противоречит, или набоборт НПБ-104 противоречит регламенту, там то прописано, что кабель должен прокладываться в коробах и пр. Если напрямую применять требования регламента ни один инспектор не имеет права требовать, чтобы кабель, не рапространяющий горения лежал в коробе.
Дальше еще интереснее:
п. 11. Пожарозащищенное оборудование не допускается использовать во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях. Нужно пожаронезащищенное? Потому что читая пункты 10 и 12, невольно приходишь к выводу, что пожарозащинное оборудование никому не нужно и все тут. Оборудование должно быть только пожаровзрывозащищенным и никаким другим быть не может. Может конечно быть и взрывозащищенным(п 12), но его как раз в пожароопасных и (вдохните!) непожароопасных помещениях применять можно.
Как то больно.
А уж читая п. 4 статьи 142 правительству станы просто необходимо запретить ввоз китайских и турецких розеток, так они то и являются основной причиной распространения и возникновения пожаров, а уж как дымят и пахнут!!!

и нет среди нас первых и последних

25 июня 2009 в 03:02
Энергетика: 20
18 лет и 305 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
По п.12 ст. 82 Исполнение взрывозащищенного оборудования предполагает исключение даже небольшого воздействия критических температур на горючие вещества, у пожароопасного защита несколько меньше. Поэтому взрывоопасное Вы можете применять во всех случаях.
Применение во взрывоопасной зоне пожаробезопасного оборудования, которое не предусматривает защиты от возможного взрыва в большинстве случаев чревато (это по п .11).
Тут напрашивается аналогия с категорией размещения. Вы можете в отапливаемых помещениях(кат.4) установить оборудование для открытой установки кат.1, а наоборот - не стоит, хотя бы с учетом дождя. Другое дело, что категория 1 и стоиь Вам будет дороже.
А п.10 Вас чем не устроил? замешательство По-моему, там говорится только что в опасных зонах оборудование должно быть защищенным.
Со ст. 142 все не так однозначно. Дело в том, что аварийные режимы и перегрузки должны быть учтены при проектировании, а этого зачастую не делают, применяя в слепую общие рекомендации из ПУЭ. Хотя по качеству некоторых изделий наших зарубежных друзей я с Вами полностью согласен

25 июня 2009 в 12:04
10
Энергетика: 95
19 лет и 3 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Смелков не даром давал всем свой телефон...

Знания добавляют скорби

25 июня 2009 в 14:54
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Извините Нейса, у Вас оговорки?
Ваше- Вы можете в отапливаемых помещениях(кат.4) установить оборудование для открытой установки кат.1, а наоборот - не стоит, хотя бы с учетом дождя. Другое дело, что категория 1 и стоиь Вам будет дороже.
__________________
Нет, не могу, для открытой проводки кабели в полиэтиленовой оболочке, т.к. ПВХ плоховато держит ультрафиолет (дождь не страшен, так же как и иней, роса,динамическая пыль и т.д), они дешевле чем с ПВХ, но по ПУЭ это запрещено. 4 кат. размещения это закрытые помещения.
Ваше - Поэтому взрывоопасное Вы можете применять во всех случаях. замешательство
Извините не поняла. В каких всех?

и нет среди нас первых и последних

26 июня 2009 в 08:19
Энергетика: 20
18 лет и 305 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
В регламенте разговор идет не только о кабелях, которые по категориям размещения делить сложно. Например, опорные изоляторы 1-й категории замечательно работают в тех же лабораториях. Изоляторы 4-й категории на открытом воздухе, иногда перекрывает при одном только намеке на дождь.
А где в ПУЭ есть прямой запрет на применение открытой прокладки для каких-либо оболочек? (Честно попытался найти, но пока не смог - только для особых условий) Если не сложно, сообщите номер статьи.
4 кат. размещения - это закрытые помещения с регулируемым климатом (для наших условий отапливаемые). Если климат не регулируется - это 3-я кат.
Взрывоопасное оборудование можно применять в любых помещениях (взрыво-, пожароопасных и в обычных) при прочих равных условиях, естественно

26 июня 2009 в 11:27
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Ну с изоляторами может и так (это очень интересно). С кабелями по другому.
Кабели в полиэтилене рекомендуют для категории размещения 1 (По ГОСТ 15150)-т.е. прокладка на открытом воздухе.
Выдержки из ПУЭ. Тоже кучерявый документ. Обратите внимание на слова "любого класса"
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться:
а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией;
б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа запрещается.
Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.

Любое помещение закрытое в той или иной степени пожароопасное. У меня в доме книги, которые при температуре 273 градуса по Фаренгейту горят. А уж если в доме водку разливают!!!

и нет среди нас первых и последних

26 июня 2009 в 12:07
13
Энергетика: 38
15 лет и 43 дня
упоминали 219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
А зачем греть книги до 114 град.???

Когда я опустился на самое дно, снизу постучали.

26 июня 2009 в 12:13
10
Энергетика: 95
19 лет и 3 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вспомните известную книжку С.Лема...

Знания добавляют скорби

26 июня 2009 в 12:26
13
Энергетика: 38
15 лет и 43 дня
упоминали 219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Магелланово облако

Когда я опустился на самое дно, снизу постучали.

26 июня 2009 в 16:00
10
Энергетика: 95
19 лет и 3 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Имелось ввиду конечно "451 градус по Фаренгейту" — научно-фантастический роман — антиутопия Рэя Бредбери, и С.Лем тут вовсе непричем.
подмигивание

Знания добавляют скорби

26 июня 2009 в 16:41
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Точно!!!

и нет среди нас первых и последних

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+